    Buenos días.
    Un amigo quiere montar un punto de recarga en su Chalé adosado, pero al ir a verle el cuadro general tiene todos los automáticos unipolares y el IGA de 32, de cara a realizarle la instalación y darla de alta en industria, estos pondrán pegas a los PIA unipolares? o si le modifico el IGA añadiendole sobretensiones y de ahí saco un C13 únicamente me van a revisar este circuito?
    Un saludo.

    alejo
    Superadministrador
    Número de entradas: 17

    En este caso al ser un chalet y tener que instalar un esquema 4a la vivienda obligatoriamente debe ser de electrificación elevada y al realizarse esta modificación será preciso su legalización, pero tu te harás responsable de las modificaciones que realices, no de toda la instalación.

    angel.nunez.tevez@gmail.com
    Participante
    Número de entradas: 6

    Perfecto Muchas Gracias.