Inicio Foros Instalaciones Interiores Situación del IGA Respuesta a: Situación del IGA

alejo
Superadministrador
Número de entradas: 17

Buenas Manuel,

El interruptor general del suministro puede instalarse en otro cuadro acompañado de una protección diferencial aunque este cuadro se encuentra a un metro o menos, pero de lo que si deberá disponer el cuadro secundario es de un interruptor de corte general para los elementos ubicados en este, espero haberte resuelto la consulta.

  • Esta respuesta fue modificada hace 2 años, 5 meses por alejo.