Inicio Foros Instalaciones Interiores Situación del IGA

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • manuelgf@tenerife.es
    Participante
    Número de entradas: 3

    Hola, me surge una duda.
    El IGA en una instalación puede estar instalado en un cuadro aparte, en este caso en un cuadro separado del resto de las protecciones a un metro de distancia del resto de protecciones.
    ¿Podrían ayudarme con esto?

    alejo
    Superadministrador
    Número de entradas: 17

    Buenas Manuel,

    El interruptor general del suministro puede instalarse en otro cuadro acompañado de una protección diferencial aunque este cuadro se encuentra a un metro o menos, pero de lo que si deberá disponer el cuadro secundario es de un interruptor de corte general para los elementos ubicados en este, espero haberte resuelto la consulta.

    • Esta respuesta fue modificada hace 2 años, 5 meses por alejo.
    manuelgf@tenerife.es
    Participante
    Número de entradas: 3

    Muchas gracias, aclarado.

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.