El reglamento que es en lo que nosotros estamos especializados no hace referencia a ningún coeficiente de simultaneidad dependiendo de los cuadros que se instalen, ese valor debes estimarlo de acuerdo al consumo simultaneo de máquinas que puedan entrar en funcionamiento al mismo tiempo, no es lo mismo una cadena de montaje, donde antes de arrancar una máquina debe apagarse la anterior que otra actividad en la que existan varios bancos de trabajo, lamento no poder darte un valor, pero es mas complejo que lo que has podido leer.

Con respecto a los coeficientes de simultaneidad para los motores, debes aplicarlo desde la línea que alimenta a cada motor individualmente, 1,25 por el motor alimentado o el de mayor potencia en el caso de existir varios motores, como las líneas que alimentan al total de la instalación, donde solo se lo debes aplicar al de mayor potencia.