Hola, me surge una duda.
El IGA en una instalación puede estar instalado en un cuadro aparte, en este caso en un cuadro separado del resto de las protecciones a un metro de distancia del resto de protecciones.
¿Podrían ayudarme con esto?
Buenas Manuel,
El interruptor general del suministro puede instalarse en otro cuadro acompañado de una protección diferencial aunque este cuadro se encuentra a un metro o menos, pero de lo que si deberá disponer el cuadro secundario es de un interruptor de corte general para los elementos ubicados en este, espero haberte resuelto la consulta.